主题:西门子300的MPI冗余通讯问题
西门子300的MPI冗余怎么实现?我的客户采用HMI与冗余系统中一个西门子300的MPI通讯,但是通讯时常出现通讯失败,不知那位能高人指教。还有MPI通讯距离有多长?通过什么途径能增加MPI通讯距离?拜求,晚辈先谢了
|
|
东方红一红 版主 经验值:16855 发帖数:6779 精华帖:50 |
楼
主题:回复:西门子300的MPI冗余通讯问题
不加中继器的前提下,siemens推荐的MPI距离是50米,我曾经用到过100米,具体要看现场情况。可以通过加中继器或改用光纤等方法延长通讯距离。
HMI与冗余的S7CPU连接,在CPU切换后,HMI的切换需要操作人员认为的完成,在支持脚本的高性能HMI可以编程由脚本自动完成。具体原理就是在HMI上对两CPU建立各自的连接,然后通过切换按钮去选择所引用的连接。如果通过脚本自动切换,则还需要通过区域指针中的协调功能获取CPU的工作或通讯状态, 软冗余的实现可以在网上课堂中找到实例。网址:http://www.ad.siemens.com.cn/service/e-training/list.asp?columnid=4