| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
dongbin0536 游士 经验值:166 发帖数:96 精华帖:6 |
楼主
主题:如何消除或者降低电机的啸叫?急求!
XDJM:
在现场调试钢厂的辊道系统,系统组成为:500kw,400V的AFE单元,输出DC电压为600V,供电系统目前是6脉动供电。在整流单元的直流母线上挂着多个逆变器,250KW,160KW,160KW,160KW,75KW,75KW.具体设计是法国人设计的。 160kW的逆变器后边带有19台15KW的西门子电机,电流28.5A,并联连接带动辊道转动的,目前采用的控制方式为:1 V./HZ控制,逆变器带有输出电抗器,但目前转动电机时,感觉电机的叫声有点大,考虑是电网的谐波过大的原因,但对于逆变器内部参数的设置,本人比较困惑。 希望能得到大家的帮助。现在整个电机系统都有啸叫的现象出现,工作到没有太大的问题,但考虑与以前的系统表现不同,正在寻找原因 联系:dong.bin@siemens.com,拜托! |
|
dongbin0536 游士 经验值:166 发帖数:96 精华帖:6 |
楼
主题:回复:如何消除或者降低电机的啸叫?急求!
谢谢楼上的建议,我已经研究了一下这个问题,出现啸叫的主要原因就是脉冲频率有点高,变频器在运行中在不断的修正输出输出,保证给定源的不变,因为有啸叫的出现,可以修改P340,但必须保证在高频运行情况下,每个波头要有10个脉冲出现,这是保证变频正常的先决条件。
出现啸叫的原因,很多时候就是模型建立的不好,电机模型跟实际的工况有些偏差,运行中不断修正才出现的。对于绝缘高的电机没有任何损害的,绝缘差些的寿命可能会降低 |