| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
yy2 新手 经验值:21 发帖数:4 精华帖:0 |
楼主
主题:840d无法回参考点的问题
我在使用三坐标龙门铣中今天遇到开机后y轴回不了参考点,报警号是20005,其他的轴都能回参考点。现象是y轴在手动或回参考点状态只快速移动一小段距离就急速停止(此时倍率开关起不了作用)。这是什么原因呀?
|
|
海洛音 侠士 经验值:1264 发帖数:902 精华帖:30 |
楼
主题:回复:840d无法回参考点的问题
我是这样想的: 如果你手动或者自动走50MM.而且光栅尺做为全闭环可以同时跟踪和检测轴当前的移动距离点.如果轴行动50.而且光栅尺的读数不能在允许的范围内检测当前的位置就会出现在你这样的报警.或者是飞车.当然飞车是比较好解决的.你可以直接更改32110[1] FEEDBACK就可以啦.
你进入诊断(DIAGNOSIS).然后SEVICE DISPLAY里面看看Y轴当的当前测量1和测量2的值就可以发现是不是有出入.大概的英语我记得不是太清楚.CURRENT MEASURING SYSTEM 1 和 CURRENT MEASURING SYSTEM 2 . 如果测量1的数值随着轴的移动改变.而测量2没有改变.或者数值出现不正常.那么就是把目标放在光栅尺上. FOLLOWING ERROR就是跟踪误差.在移动的时候你可以查看它的数值.是不是变得有点离谱.
志同道合
|