| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
海洛音 侠士 经验值:1264 发帖数:902 精华帖:30 |
楼主
主题:故障实例:SIEMENS ET200 与FANUC 180i MB 组成的现场总线问题
FANUC 180 I 基于WIN2000系统下.在装配调试现场经常发现从一台好的机床下备份出来的GHOST 重装到一台新的机床里面时.上电后发现在并不能找到子站.百思不解.而且每次都是乱弄一通才好的.也不知道原因.后来经过查找PMC诊断故障的原因也是系统发出来的一个信号触发的报警.并告之是哪哪个站有问题.没有办法就对照其它正常的机床.里面设的地址和其它数都是一样的而且线缆也是没有问题的.
后来发现在在SYSTEM-->PMC-->PMCDGN--IOCHK--PROFI--SLAVE找到站并且在水平按钮中发现有一个INIT(就是初始化),(急之下反正也不好啦按吧)实在没有办法了就在这个子站上面按了一下.结果问题解决啦.也就是说在完好的GHOST回装依然不能解决问题的FANUC180 I就这样很简单的解决.很多进口机床都用到GE FANUC 和SIEMENS的东东组建现场总线.类似这样的机床在回装数据的时候就可以用到.
志同道合
|