主题:变频器Profibus通信故障急救啊!
6se70系列--->现在有三个变频器,order number 分别是cuvc里面选择 117,99,75 三种型号,具体全称忘记抄回来了。
现在三个型号差不多同样的问题,未通电时都通信正常,没有任何错误报警。 DC bus上电也没问题,就是当变频器使能后并向Motor加载电流后开始出现F082,出现故障后PLC就断开DC整流器,而后故障马上消失了,复位后正常。 有两台机器,每台三个变频器公用一个DC bus,所有变频器通过profibus和PLC-315 2DP 通信。当出现故障的时候可以看到cbp2上面的通信灯变红,plc的sf灯亮。在缓存区可以看到变频器的通信故障记录--pkw reading fault。 第一台机器一通电有一个变频其是好的,另外两个马达一加载电流马上报错。 第二台机器也有一个是没问题的,另外两个有故障,但是不会马上报错,会在加载电流后一会报错,大概10-20秒。 出现故障的时候一般是加载电流的那个变频器有报错,但是其他的也偶尔会跟着故障,cpu都有记录。
If anything can go wrong, it will.
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:变频器Profibus通信故障急救啊!
如果不是编程有误。最大的可能就是通讯线路处理不当,干扰所致。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
dongbin0536 游士 经验值:166 发帖数:96 精华帖:6 |
楼
主题:回复:变频器Profibus通信故障急救啊!
看看你的PROFIBUS电缆的EMC规则做的怎么样,一定要将电缆的屏蔽网剥开连接到柜体上,并且注意远离动力电缆才行,出现这种情况,基本上是干扰太大了,另外在程序中调用通讯故障块,具体是什么忘了,自己查吧。
|