楼主    2006-04-18 21:23:25
主题:变频器Profibus通信故障急救啊! 精华帖 
6se70系列--->现在有三个变频器,order number 分别是cuvc里面选择 117,99,75 三种型号,具体全称忘记抄回来了。

现在三个型号差不多同样的问题,未通电时都通信正常,没有任何错误报警。
DC bus上电也没问题,就是当变频器使能后并向Motor加载电流后开始出现F082,出现故障后PLC就断开DC整流器,而后故障马上消失了,复位后正常。

有两台机器,每台三个变频器公用一个DC bus,所有变频器通过profibus和PLC-315 2DP 通信。当出现故障的时候可以看到cbp2上面的通信灯变红,plc的sf灯亮。在缓存区可以看到变频器的通信故障记录--pkw reading fault。

第一台机器一通电有一个变频其是好的,另外两个马达一加载电流马上报错。
第二台机器也有一个是没问题的,另外两个有故障,但是不会马上报错,会在加载电流后一会报错,大概10-20秒。

出现故障的时候一般是加载电流的那个变频器有报错,但是其他的也偶尔会跟着故障,cpu都有记录。
If anything can go wrong, it will.
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
    2006-04-21 20:26:08
精华帖  主题:回复:变频器Profibus通信故障急救啊!
如果不是编程有误。最大的可能就是通讯线路处理不当,干扰所致。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
dongbin0536
游士

经验值:166
发帖数:96
精华帖:6
    2006-04-21 20:26:56
精华帖  主题:回复:变频器Profibus通信故障急救啊!
看看你的PROFIBUS电缆的EMC规则做的怎么样,一定要将电缆的屏蔽网剥开连接到柜体上,并且注意远离动力电缆才行,出现这种情况,基本上是干扰太大了,另外在程序中调用通讯故障块,具体是什么忘了,自己查吧。