技术论坛

 回复:夹挟式安装图

返回主题列表
作者 主题
水手与海盗
新手

经验值:45
发帖数:45
精华帖:0
楼主    2006-04-25 13:18:52
主题:夹挟式安装图
请问流量计夹挟式安装与普通的安装有什么本质上的区别,它的好处在哪里?谁能发张流量计夹挟式安装图给我看看。现在就是有点糊涂!谢谢!
我们要有不断攀登的精神
青月
侠客

经验值:807
发帖数:220
精华帖:6
    2006-04-25 23:26:02
精华帖  主题:回复:夹挟式安装图
楼主所指的应该是超声波流量计。
超声波流量计根据探头安装方式分为:干法和湿法。
干法测量就是探头不与介质直接接触,探头通过金属绑带或是具有磁性的探头外夹在管道表面。此种方法优点是仪表安装简单快捷,安装时不需要影响工艺。缺点是探头工作容易受到管道壁的影响。比如:探头与管道接触不紧密,中间产生气隙,影响声波正常传送;管道内壁不匀称或是复合管道、管道内壁结垢造成管道材质不单一,都会影响超声波的正常发送和接收。SIEMENS在收购康创之前还没有外夹式的超声波流量计。
湿法测量就是探头与介质直接接触。较之干法测量,它避免了上述因为管道原因产生的影响。但安装比较复杂。不过日常维护工作很少。SIEMENS PI3的SONOKIT就是典型的是湿法测量。