| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
yhl 新手 经验值:44 发帖数:40 精华帖:0 |
楼主
主题:怪事,一模拟量到前连接器都有电流,但PIW一直是32767
15个左右的电流吧,与现场仪表情况相符,各段均有电流,将前连接器一根线拆下串入表笔仍有电流,用编程器读PIW是32767
换一个AI点(工作正常)仍是32767 怎么回事? |
|
水心鱼 游民 经验值:55 发帖数:6 精华帖:1 |
楼
主题:回复:怪事,一模拟量到前连接器都有电流,但PIW一直是32767
若排除测量模式和量程卡的问题后,问题仍存在(我经常遇到这种情况),可能是共模电压过高,我一般先用信号发生器发生一4~20mA,排除一下通道本身故障(也可用其他正常点的信号输出测量),如无故障,往往加装信号隔离器可正常检测。
|