主题:6RA70的合闸和使能信号同时给出(通过软件指令),符合使用要求吗?
我正在做一个6RA70的实验,在我只断主回路电压(380V)的时候,会报故障码F004,经查,是电枢电源故障,我判断,可能是由于在关机之前,合闸和使能信号仍然有效所致。我先采取在关断380v之前,复位使能信号,结果仍然一样,如果我进一步采取措施,就会涉及到我所问的问题!
不知道上面我的分析对否?
没什么没什么,您太客气了,哈,咳,嗯
|
|
南工 游民 经验值:124 发帖数:71 精华帖:2 |
楼
主题:回复:6RA70的合闸和使能信号同时给出(通过软件指令),符合使用要求吗?
用西门子的标准接线,37端子来合闸,用109/110端子来带接触器线圈,在用接触器的辅助触点来便能38端子。