| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
花开 侠士 经验值:1227 发帖数:279 精华帖:0 |
楼主
主题:I0.0强制为1,Q0.0输出为?
程序如下:
主程序 NetWork 1 LD SM0.1 MOVB 100, SMB34 AENO ATCH INT_0, 10 AENO ENI 中断程序 LD I0.0 = Q0.0 问题同标题. |
|
winter938 至圣 经验值:11153 发帖数:1550 精华帖:33 |
楼
主题:回复:I0.0强制为1,Q0.0输出为?
警告在程序中强制数据时,在程序每次扫描时都将操作数复原为该数值,而与输入/输出状况或其他正常情况下对操作数值有影响的程序逻辑无关。强制可能导致程序操作无法预料,无法预料的程序操作可能导致人员死亡或严重伤害和/或设备损坏。强制功能是调试程序的辅助工具,切勿为了弥补过程设备的故障而执行强制。仅限合格人员使用强制功能。强制程序数值后,务必通知所有有权维修或调试程序的人员。
工控爱好者
|