主题:西门子MM440变频器和wincc的profibus通信
没用过西门子的变频器。现有一问题请教,MM440变频器能直接作为profibus-dp站点和wincc的直接通信吗?也就是不通过S7系列的PLC。多谢了!
|
|
东方红一红 至圣 经验值:16855 发帖数:6779 精华帖:50 |
楼
主题:回复:西门子MM440变频器和wincc的profibus通信
可以,没问题!前提是当上位机网卡用CP5611时需要SOFTNET-DP(6GK1 704-5SW63-3AA0)的支持。有该驱动就可以将CP5611组态成一类主站,然后就可以挂接从站了。简单发送启停指令和工作频率很方便,如需更复杂的功能则相对不便。
主要过程是,先建立PC STATION,插入CP5611,激活端口为MASTER,然后按常规挂接从站。数据交换区的结构和数据格式等参见变频器DP网卡的随机光盘说明。
知其道,用其妙!
|