技术论坛

 MM440走DP时,闭环矢量转矩如何设置?

返回主题列表
作者 主题
hy_12306
奇侠

经验值:6772
发帖数:716
精华帖:19
楼主    2006-05-11 21:37:19
主题:MM440走DP时,闭环矢量转矩如何设置? 精华帖 
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
    2006-05-13 21:32:12
精华帖  主题:回复:MM440走DP时,闭环矢量转矩如何设置?
是这样:用力矩控制模式,该速度(输出频率)最大到P1080的设置值。
力矩设定值来自所定义的模拟量端口或USS、DP的PZD值。
可以从速度控制切换到力矩控制模式。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
伊默
至圣

经验值:19231
发帖数:4256
精华帖:118
    2006-05-14 11:47:03
精华帖  主题:回复:MM440走DP时,闭环矢量转矩如何设置?
还有,我想请问一下. 假若按醉书生那样的做法,为什么一定要设成100%呢? 比如我把速度环的频率设为5Hz呢? 这样不行么? 这样子的话,若是断带了,飞车的的速度也才是5HZ下的频率啊 .
假设主线速度的方向为AB, 那么我给定频率为-5HZ,意即让变频器按BA方向以5HZ的速度运行. 但是因为料带绷紧,故放卷电机始终处于发电制动状态,然后在变频器内设置转矩限幅值,只要这个幅值小于变频器的额定转矩就行,对不? 因为在矢量控制模式下,电机在5HZ频率下也能产生额定力矩相当的力矩值. 这样的话,即使断料了, 电机就按BA方向以5HZ的速度反转,速度就相对低点,也不会太危险啊. 不知道这样子对不对呢? ( 我在这里假设的条件是在变频器内设置的最高频率是50HZ,即电机的额定频率)