主题:通用变频器不用输入电抗器,会有什么影响
通用变频器不用输入电抗器,会有什么影响。不用输入电抗器,行吗?
|
|
i756 游民 经验值:80 发帖数:45 精华帖:1 |
楼
主题:回复:通用变频器不用输入电抗器,会有什么影响
我们有一次变频器坏了,西门子技术服务的问的第一个问题就是:加没加输入电抗器,我说没加,她说肯定就是因为这个造成的。
|
|
Zane 至圣 经验值:85171 发帖数:21052 精华帖:399 |
楼
主题:回复:通用变频器不用输入电抗器,会有什么影响
7.5kw以上最好都加输入电抗器,尤其是在电网电压不稳定的应用场合,几个变频器公用一个电抗器的方法不可取,起不到保护作用,除非你是整流+逆变器的形式.
输出电抗器的应用情况是在变频器和电机之间的屏蔽电缆长度超过50米,屏蔽电缆的阻抗相当与一个额外的负载,伺服电机因为动态响应的缘故,一般不用输出电抗器. 抑制干扰用的是EMC滤波器,一般为B级,更高要求为A级.