通用变频器不用输入电抗器,会有什么影响。不用输入电抗器,行吗?
i756
游民

经验值:80
发帖数:45
精华帖:1
    2005-03-04 16:03:12
精华帖  主题:回复:通用变频器不用输入电抗器,会有什么影响
我们有一次变频器坏了,西门子技术服务的问的第一个问题就是:加没加输入电抗器,我说没加,她说肯定就是因为这个造成的。
Zane
至圣

经验值:85171
发帖数:21052
精华帖:399
    2006-05-13 16:58:18
精华帖  主题:回复:通用变频器不用输入电抗器,会有什么影响
7.5kw以上最好都加输入电抗器,尤其是在电网电压不稳定的应用场合,几个变频器公用一个电抗器的方法不可取,起不到保护作用,除非你是整流+逆变器的形式.
输出电抗器的应用情况是在变频器和电机之间的屏蔽电缆长度超过50米,屏蔽电缆的阻抗相当与一个额外的负载,伺服电机因为动态响应的缘故,一般不用输出电抗器.