| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
江湖传言 游侠 经验值:379 发帖数:107 精华帖:0 |
楼主
主题:这种情况正常吗?
6SE70变频器,带一进口电机(380V,45KW,125,60HZ),通过DP通讯..用在生产线一皮带棍上,以前速度没有能开上,没有发现.情况如下当频率<=58HZ时候,电流为93-95A(面板和钳表测量值),但是当频率>58HZ时,电流突升到125-128A(非加速过程),并且一直保持.请问这情况正常吗??能否通过参数调节解决..??要调整那几个参数呢.
懂得越多才发现知道的不够多.
|
|
kinkin 至圣 经验值:17822 发帖数:7355 精华帖:53 |
楼
主题:回复:这种情况正常吗?
你这种现象应该是正常的,因为超过基速后是弱磁调速,而如果输出扭矩不变,因为励磁弱了,势必增大电流,所以电流是可能有突然增大的现象,但只要不超过变频允许的最大输出电流是没有问题的,可以放心使用。
数字飞舞
|