主题:冗余系统通过Y-LINK与300PLC通讯??
现场有一套冗余系统,两套S73OO,带CP342-5.用DP方式组态通讯,首先对两个300站进行了硬件配置,并且把两个342-5组态到了一条网络上(如:PROFIBUS-DP1).但是冗余系统组态Y-LINK时,无法进行网络选择(也就是无法练到PROFIBUS-DP1),请指教应该怎么做配置.
万泉河
至圣

经验值:29190
发帖数:10900
精华帖:131
    2006-05-22 20:06:21
精华帖  主题:回复:冗余系统通过Y-LINK与300PLC通讯??
Y-LINK加入之后应当生成DP3网络,S7-300加入到DP3中。