技术论坛

 回复:840D系统PLC恢复过程中老出现memory is full!如何处理?

返回主题列表
作者 主题
foxble
侠士

经验值:1588
发帖数:1155
精华帖:25
楼主    2006-05-24 12:49:44
主题:840D系统PLC恢复过程中老出现memory is full!如何处理?
今天一台设备PLC出了问题,我们将PLC和NC全部总清,然后从备份中恢复,先恢复NC正常,但是然后恢复PLC的过程中途出现memory is full!错误信息提示,多次备份的文件大小比较都一样,与原来没有什么不同。怪了,反复总清装都不对,不知道怎样处理呀,大家有没有招? 先装PLC也一样,装PLC到中间就出来错误了,不同的备份一个效果。!!!!!!!!!!
真诚沟通-共建和谐-开创未来, 我的个人博客:http://www.foxble.com
foxble
侠士

经验值:1588
发帖数:1155
精华帖:25
    2006-05-24 18:39:21
精华帖  主题:回复:840D系统PLC恢复过程中老出现memory is full!如何处理?
通过S7连接诊断发现PLC的存储空间的确太小,只有46K,是NCU的问题,更换一个NCU后诊断空间大小恢复正常,重新装PLC就OK了。谢谢大家!
真诚沟通-共建和谐-开创未来, 我的个人博客:http://www.foxble.com