| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
RICHARDS 游侠 经验值:527 发帖数:245 精华帖:3 |
楼主
主题:关于840D用户报警的2个问题?
1、在简明调试手册上看到报警有500000的,有600000的和7000000但在机床上很少看到5和6开头的报警,都是700000以后的报警,为什么没人用5和6开头的报警?
2、作为700000以后的报警,在OP上有些显示是红色的,有些显示是黑色的,如何做到的?这两种报警有何区别,报警可以引发NC的那些动作。 |
|
sxdjdc 侠士 经验值:1978 发帖数:894 精华帖:10 |
楼
主题:回复:关于840D用户报警的2个问题?
1、在DB2中决定了哪个位触发哪个提示/报警号;
2、报警文本存放在硬盘的目录C:\USERR之下,在操作区域“Start-up”下用SK_MMC_SK_Editor,可以编辑输入报警文本; 3、文件称名由名称_语言ID组成,例如alarm_gr.com,五种欧洲标准语言ID为 German gr French fr English uk Italian it Spanish sp 英文报警文本的例子: 报警号 显示 帮助ID 510008 0 0 "Feed_Disable"//Comment 600108 1 0 "Spindle_Disable" 报警号对应于DB2中的位。 显示位决定报警如何显示: 0 = 显示在报警行 1 = 显示在报警对话框 帮助ID用于在线帮助 报警文本必须在引号中,象例子中所示。
喜欢使用西门子系统
|