关于PID调节,列位高手应该是用得很多,本楼意在大家能各书己见。以下是我的经历:
一次在做电机的同轴驱动,采用的是西门子的变频器,在做完参数自识别和整定后脱开负载运行。就变频器控制面板的参数看非常好,两台变频器电流在1%的差值,但是减速机有金属摩擦声音。采用DRIVE MONITOR监控转矩,发现运行过程中转矩有大波浪,于是将速度环P参数下降到50%,并将I参数做相应调整系统大波浪现象消除,减速机声音消失,运行较为稳定,但系统稳定运行好转矩小波动还是有。等到带负载运行的时候,采用DRIVE MONITOR监控转矩发现系统出奇的好,两条转矩曲线几乎是直线,且几乎重合。
回想调试过程,原来电气参数只有包容了机械安装和装置的特性,适应了负载的特性,才能叫达到了目的。一味的控制参数调得很好(要求精度高),有时候反而适得其反。