主题:PLC之间以太网通讯的同步问题?
PLC之间以太网通讯,我可以交换数据,但是在发送端2次发送间隙,接收端没法与发送端保持同步,例如:发送端发送DI0=1(发送端DI0一直为1),接收端接收到DI0=1,但是在发送端发送间隙接收端接收的DI0=0,请问接收端怎样与发送端保持同步,怎么办啊?先谢谢各位大侠!
topop
新手

经验值:35
发帖数:25
精华帖:1
    2006-05-29 10:18:59
精华帖  主题:回复:PLC之间以太网通讯的同步问题?
我的问题解决了,谢谢斑竹,斑竹说的比较概括,我就说一下我的问题和解决办法:一开始我是从发送端PLC的信号从信号量输入模块直接发送到接收PLC,我觉得可能是PLC执行循环间隙,导致了两者之间不同步的现象,之后我把发送端的输入量放入一个DB块中,也可以放入斑竹说的缓存中,在发送就没有问题了。我的问题解决了,希望能给发家启发。