技术论坛

 回复:EM231RTD接PT100,请教?

返回主题列表
作者 主题
wordword
侠客

经验值:668
发帖数:380
精华帖:0
楼主    2006-06-03 17:25:20
主题:EM231RTD接PT100,请教?
EM231RTD接PT100,两个模拟量输入端接同一个PT100可以吗?请教各位.谢谢
yw
侠士

经验值:1854
发帖数:1289
精华帖:4
    2006-06-04 15:29:19
精华帖  主题:回复:EM231RTD接PT100,请教?
如果另一路不接,才有后果呢!

如果未使用的通道仍然为断开的状态,那么EM 231 RTD模块的SF故障LED指示灯会一直亮,而且CPU中表示模块状态信息的“Area overflow”会一直显示。SF LED 是用来识别已连接输入通道的“断线”故障的。如果输入未被连接,那么模块上SF LED会一直亮着以表示“断线”故障。

所以未连接的通道要和已用的通道并联连接,或者要短路连接到电阻器上。(电阻器的值,必须根据DIP开关所设置的传感器类型来选择电阻值--PT100/100欧姆;PT200/200欧姆;PT500/500欧姆;PT1000/1000欧姆)