技术论坛

 回复:求教:840D系统GOO时倍率开关失效

返回主题列表
作者 主题
朝雾
侠客

经验值:852
发帖数:213
精华帖:2
楼主    2006-06-05 20:46:18
主题:求教:840D系统GOO时倍率开关失效
我单位一台840D的万能铣在执行GOO时倍率开关失效,今天刚撞坏了一把进口刀具.但执行其它指令例如GO1时,几个轴的进给倍率是可调的,这是怎么回事啊?这台机床几天前车间的动力科刚修过,怀疑参数被动过了,还请大家指点.谢谢!
不喜欢下雨
Poseidon
侠客

经验值:736
发帖数:193
精华帖:3
    2006-06-09 00:31:33
精华帖  主题:回复:求教:840D系统GOO时倍率开关失效
机床PLC设计时加入下列语句就一切ok了:
OPN "Chan1"(DB21)
SET
= DBX 6.6 // Rapid traverse override active
= DBX 6.7 // Feedrate override active
= DBX 25.3 // Feedrate override for rapid traverse selected
G00时倍率开关始终有效。