| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
朝雾 侠客 经验值:852 发帖数:213 精华帖:2 |
楼主
主题:求教:840D系统GOO时倍率开关失效
我单位一台840D的万能铣在执行GOO时倍率开关失效,今天刚撞坏了一把进口刀具.但执行其它指令例如GO1时,几个轴的进给倍率是可调的,这是怎么回事啊?这台机床几天前车间的动力科刚修过,怀疑参数被动过了,还请大家指点.谢谢!
不喜欢下雨
|
|
Poseidon 侠客 经验值:736 发帖数:193 精华帖:3 |
楼
主题:回复:求教:840D系统GOO时倍率开关失效
机床PLC设计时加入下列语句就一切ok了:
OPN "Chan1"(DB21) SET = DBX 6.6 // Rapid traverse override active = DBX 6.7 // Feedrate override active = DBX 25.3 // Feedrate override for rapid traverse selected G00时倍率开关始终有效。 |