主题:USS通过PZD数据读取实时电流值的问题
为了编程简单点。我设置USS格式为0PKW+4PZD
从变频器返回的PZD定义如下: 0PZD:实际的状态字P2019:0=52:0 1PZD:实际的频率值P2019:1=21:0 2PZD:实际输出电压P2019:2=25:0 3PZD:实际输出电流P2019:3=27:0 又因为r25、r27为浮点数,而读取回来的PZD则为16位字。那么需要规格化。请问MM440里是怎么规定的? 比如我猜想如下: 依照P2009对频率规格化。4000H=16384对应100%的基准频率(一般为50.00HZ)的原理。 已经设置了电机的额定电流为P0305=1.92A, 那么通过USS读取到的3PZD=X . 则实际的电流为 X * 1.92 /16384 ??? 不知这样对不对呢? 若不对,请用过的大侠指教一下,谢谢!