主题:遇到MM420奇怪的问题
一台绕线机,原使用三垦2.2kW变频器,分时拖动两台2.2kW电机(仅在输出端用接触器,在停机时切换)。现设备改换,其中一台改成3kW电机,我同时换了一台3kW的MM420变频器。在默认的工厂设定下,驱动3kW电机一切正常。驱动2.2kW电机时,频率只能到5Hz(尽管给定是50Hz)。
按说2.2kW电机驱动的设备没有变化,变频器的容量又增大了,怎么会这样?奇怪,奇怪!
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:遇到MM420奇怪的问题
看来MM420不经“快速调试”,使用默认值直接应用还真的不行。阻值、效率等等都是0。快速调试后,还需要进行P1910。
另外,还发现了一处手册翻译错误: 参数P1110是禁止负的频率设定。可设定的值:0=禁止,1=允许。 它的本意是0=禁止禁止负的频率设定。1=允许禁止负的频率设定。其实,应该翻译成:0=无效,1=有效、使能。 否则会理解成:1=允许负的频率设定。结果反转只能以最小频率旋转。