| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
浅浅蓝 侠士 经验值:1041 发帖数:356 精华帖:7 |
楼主
主题:802D存在的一个问题
我们在调试一台802D磨床梯图时,不慎未按下急停将通讯电缆连接在PCU的COM2口上。机床正常启动后,当系统开启STEP7连接,计算机侧802D编程工具与系统连接时,系统就死机了。现象是系统界面无法翻页,PLC状态保持死机前状态,此时即使按下急停PLC也不能反映;电机无使能无位置反馈。不幸的结果是无配重的垂直轴在抱闸打开(死机前系统正常已打开),电机无使能的情况下掉下来了,机械部分损坏。
后来换到别的802D上试,就是COM2口一连梯图就死机。现在我们打算在COM2口上装上一个空插头以免以后万一发生误插。已将此情况反映给西门子。 |
|
801 至圣 经验值:14381 发帖数:3240 精华帖:28 |
楼
主题:回复:802D存在的一个问题
确实就是这样的,COM2口不能用,会死机,建议西门子出厂前封死(或提供一个塑料罩壳),有时候是会插错的。
决定我们一生的,有时不是我们的能力,而是我们的选择
|