技术论坛

 回复:802D存在的一个问题

返回主题列表
作者 主题
浅浅蓝
侠士

经验值:1041
发帖数:356
精华帖:7
楼主    2006-07-06 05:57:33
主题:802D存在的一个问题
我们在调试一台802D磨床梯图时,不慎未按下急停将通讯电缆连接在PCU的COM2口上。机床正常启动后,当系统开启STEP7连接,计算机侧802D编程工具与系统连接时,系统就死机了。现象是系统界面无法翻页,PLC状态保持死机前状态,此时即使按下急停PLC也不能反映;电机无使能无位置反馈。不幸的结果是无配重的垂直轴在抱闸打开(死机前系统正常已打开),电机无使能的情况下掉下来了,机械部分损坏。
后来换到别的802D上试,就是COM2口一连梯图就死机。现在我们打算在COM2口上装上一个空插头以免以后万一发生误插。已将此情况反映给西门子。
801
至圣

经验值:14381
发帖数:3240
精华帖:28
    2006-07-06 12:12:25
精华帖  主题:回复:802D存在的一个问题
确实就是这样的,COM2口不能用,会死机,建议西门子出厂前封死(或提供一个塑料罩壳),有时候是会插错的。
决定我们一生的,有时不是我们的能力,而是我们的选择
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。