| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
ricelj 游士 经验值:189 发帖数:24 精华帖:1 |
楼主
主题:mm430带罗茨风机
各位高手:
有没有谁用过mm430拖动过罗茨风机?有问题吗?启动转矩能不能拖动电机。 |
|
海哥 侠圣 经验值:3792 发帖数:858 精华帖:94 |
楼
主题:回复:mm430带罗茨风机
MM430拖动罗茨风机没有问题,我们工程上一直在用。
不过要注意的是:罗茨风机和离心风机的负载性质有所不同。电流的变化是不同的。比如:离心风机的电流与转速的平方成正比,并且进出风口开的越大电流就越大。如果出风口完全打开,电流会急剧上升。而罗茨风机正好相反,出风口完全打开的时候电流很小,出风口完全关闭的时候电流会急剧上升。 我们曾经用200KW的变频器带过240KW的罗茨风机,多年来一直运行良好。关键是看电机的满负载运转电流来选变频器。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
|