| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
ker 新手 经验值:23 发帖数:11 精华帖:1 |
楼主
主题:关于直流制动问题
今天看到430使用手册里将参数P1233直流制动时间,它画有两个图,对于第二个图,当P1233设置过短时,直流制动持续时间完了后,输出频率还未到零时,这时变频器输出是个什么状态呢?会维持在那个频率吗?
它的图上表示的是,此时OFF2又为1,所以就惯性停车?不知道,这个OFF2是人为加的呢 还是直流制动持续过短后,系统自动控制的呢?一会我去把图贴上来。 |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:关于直流制动问题
这个图已经清楚地说明了停车直流制动的过程。
如果需要在停车时使用直流制动,需要设置几个参数。 1、需要快速调试完成。这样就可以计算出参数P0347(去磁时间,根据电机而不同)。 2、要将参数P1234设到最大工作频率P1082以下的开始直流制动的频率(例如 10Hz)。 3、需要根据负载的情况,设置直流制动电流P1232的百分比(相对电机额定电流)默认100%电机额定电流。 4、设定参数P1233直流制动作用的时间(秒)。 有了以上设定,当频率下降到10Hz时,有一个短暂的封锁脉冲OFF2,时长P0347(s)充分去磁。然后开始对电机投入直流,电流值由参数P1232定义。时间长度由P1233定义。如果在此期间重新ON,则按图1,直流制动立即结束,频率重新上升。如果直流制动时间已到,按图2,不管电机是否停止,直流制动电流消失,电机轴自由转动(如果OFF2存在)。 特别要注意的是:这里说的是仅仅对停车过程的直流制动。此外,还有一个直流制动的功能,这就是参数P1230(直流制动使能),你可以通过BiCo把它连接到端子或Bo。它可以再任何频率状态下,经过去磁(P0347)投入以P1232定义的直流电流值,使电机轴保持不动。只要这个信号不去掉,电机就不动。最大可以达到电机的额定力矩2.5倍。这个功能有时工艺中很需要。 不过要注意防止电机过热。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|