| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
我是工控大臭 侠客 经验值:911 发帖数:510 精华帖:1 |
楼主
主题:冗余的系统的连接问题
我的400H系统,连接到INTOUCH,以前没做过冗余的东西,现在我的2跟网线连一个交换机,然后走一根光缆,这样的话上位机连的时候下面有2个IP地址,是不是应该有2台电脑分别连这两个地址?还是应该怎么办?
嘿嘿……
|
|
展翅飞翔 侠圣 经验值:2861 发帖数:1276 精华帖:33 |
楼
主题:回复:冗余的系统的连接问题
Zane版主说的好像不太对。
1.任何组态软件,在S7-RedConnect + CP1613的支持下都是可以支持400h的。 2.一般情况下,400h的CP443-1用的是MAC地址,走ISO协议,不走TCP/IP协议。 用的也不是IP地址。 2个以太网CP443-1的MAC地址的切换是由S7-RedConnect来实现的,上位的Intouch或别的软件压根不用管他。
Qiaopeng1231--乔鹏
|