主题:冗余的系统的连接问题
我的400H系统,连接到INTOUCH,以前没做过冗余的东西,现在我的2跟网线连一个交换机,然后走一根光缆,这样的话上位机连的时候下面有2个IP地址,是不是应该有2台电脑分别连这两个地址?还是应该怎么办?
嘿嘿……
展翅飞翔
侠圣

经验值:2861
发帖数:1276
精华帖:33
    2006-08-19 15:17:58
精华帖  主题:回复:冗余的系统的连接问题
Zane版主说的好像不太对。

1.任何组态软件,在S7-RedConnect + CP1613的支持下都是可以支持400h的。

2.一般情况下,400h的CP443-1用的是MAC地址,走ISO协议,不走TCP/IP协议。

用的也不是IP地址。

2个以太网CP443-1的MAC地址的切换是由S7-RedConnect来实现的,上位的Intouch或别的软件压根不用管他。