| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
kkl 游民 经验值:87 发帖数:34 精华帖:0 |
楼主
主题:AI模块测试问题
模块线制设为4线制,接线只用两个信号端子,接法对吗?,怎么在端子给4-20毫安时,step7硬件组态模块监视中始终显示7FFF。不给信号时显示8000
|
|
九五二七 游士 经验值:179 发帖数:66 精华帖:1 |
楼
主题:回复:AI模块测试问题
现场一次仪表只有两个接线柱,为信号和电源所共用,控制室通过这两根线供电源给一次表,使一次表可以工作;一次表再通过这两根线将电流信号送回控制室。这种方式就是两线制,即电压(电源)、电流(信号)共用两根线。四线制就是电源和信号分开,电源两根线,信号两根线(所谓三线制,其实也是四线制)。
对于两线制,由于要为现场仪表供电,所以控制室要选用配电器(既负责配电又负责采集信号),或选用有配电功能的二次表;对于四线制仪表,控制室选一个隔离器(如果需要隔离的话)或直接用二次表接收现场的电流信号就行了,不需要为现场仪表配电,配电由另外的电源线去考虑。 拿西门子PLC来说,如果将某通道配置为二线制,则该通道会输出一个24V电压,目的是取现场电流信号的同时,为现场仪表供电,此时该通道千万不能短路;如果配置为四线制,则在通道上量不出电压,因为不需要为现场仪表供电。 简而言之,电源单独供电,不与信号线合用的,就是四线制。
基础最重要
|
|
阿鸣 至圣 经验值:10986 发帖数:4233 精华帖:26 |
楼
主题:回复:AI模块测试问题
1.对用户来讲:
使用SM331时,如果2线制输入,不推荐把模块设为4线制,再串电源的接法. 2线制就把模块设为2线制,4线制就把模块设为4线制。 无论2线制或4线制输入,对SM331来说都是正接正,负接负。 2.对模块来讲; 只是电流流向是反的,2线制电流接法的电流是流出模块的,而4线制电流接法的电流是流入模块的. 3.同一组2通道的输入类型必须一致.
一日三省吾身
|