| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
adamsecond 侠士 经验值:1558 发帖数:1071 精华帖:9 |
楼主
主题:请问:电机的高速和低速如何区分?
对于高速和低速对电机做不同的处理,那怎么去分高速和低速??
实践出真知~~~~~~~~~~
|
|
醉书生 侠士 经验值:1348 发帖数:718 精华帖:25 |
楼
主题:回复:请问:电机的高速和低速如何区分?
既然知道了M、T法各自的优缺点,还不好确定“低速”吗?简单计算一下即可
M/T测速之定量分析 http://tuxw.spaces.live.com/Blog/cns!6584CEA45729C6F3!1495.entry =============================== 发个链接居然混了个精,有点不好意思,将内容转过来吧 速度测量是工控系统中最基本的需求之一,最常用的是用数字脉冲测量某根轴的转速,再根据机械比、直径换算成线速度。脉冲测速最典型的方法有测频率(M法)和测周期(T法)。 定性分析: M法是测量单位时间内的脉数换算成频率,因存在测量时间内首尾的半个脉冲问题,可能会有2个脉的误差。速度较低时,因测量时间内的脉冲数变少,误差所占的比例会变大,所以M法宜测量高速。如要降低测量的速度下限,可以提高编码器线数或加大测量的单位时间,使用一次采集的脉冲数尽可能多。 T法是测量两个脉冲之间的时间换算成周期,从而得到频率。因存在半个时间单位的问题,可能会有1个时间单位的误差。速度较高时,测得的周期较小,误差所占的比例变大,所以T法宜测量低速。如要增加速度测量的上限,可以减小编码器的脉冲数,或使用更小更精确的计时单位,使一次测量的时间值尽可能大。 M法、T法各且优劣和适应范围,编码器线数不能无限增加、测量时间也不能太长(得考虑实时性)、计时单位也不能无限小,所以往往候M法、T法都无法胜任全速度范围内的测量。因此产生了M法、T法结合的 M/T 测速法:低速时测周期、高速时测频率。 定量分析: M/T 法中的“低速”、“高速”如何确定呢? 假定能接受的误差范围为1%、M法测得脉冲数为f, T 法测得时间为 t 。 M法:2/f <= 1% ==> f >= 200 即一次测量的最小脉冲数为 200,设此频率对应的速度为 V1 T法:( 1/(t-1) - 1/t ) / (1/t) <= 1% ==> t >= 101 即一次测量的时间为 101 个单位,设此周期对应的速度为 V2 若计时单位为mS,则 t>= 101mS 这只是理论精度,实际应用还要考虑脉冲信号采集的延迟,软件处理所需花费的时间。 若 V1 < V2,则 M/T 法能满足全范围内的速度测量。一个系统设计之前,就需要详细的计算,使V1
生命存在的方式只有两种:腐烂或燃烧
|