主题:请指点
cp342-5的放置位置有要求吗?放在轨道的什么地方最合适
东方红一红
版主

经验值:16855
发帖数:6779
精华帖:50
    2003-07-21 21:38:31
精华帖  主题:回复:请指点
CP342-5工作原理是,
首先通过硬件配置将各DP子站的分布I/O映射到CP342-5的内存,然后再通过FC1(DP_SEND)、FC2(DP_RECV)实现CPU与CP342-5的数据交换。数据传递的过程如下:
FC1
CPU内存----->CP342-5 ------->DP子站的输出
FC2
CPU内存<-----CP342-5 <-------DP子站的输入
程序中我们控制的只是CPU与CP342-5之间的通讯,而子站与CP342-5的数据交换是由CP342-5根据硬件配置自动完成的。