技术论坛

 回复:请问怎么使用 MPI/DP-RS232?

返回主题列表
作者 主题
多问的人
新手

经验值:13
发帖数:13
精华帖:0
楼主    2003-07-09 21:03:20
主题:请问怎么使用 MPI/DP-RS232?
请问怎么使用 MPI/DP-RS232?
我要将CPU314与电脑连接通信应该怎么办?是否用MPI/DP-RS232连接器,要怎么用啊?
东方红一红
版主

经验值:16922
发帖数:6790
精华帖:50
    2003-07-21 21:42:39
精华帖  主题:回复:请问怎么使用 MPI/DP-RS232?
多问的人是好学生!
第一步,将适配器(PC Adapter)与RS232电缆相连。适配器的MPI/DP口插入CPU的编程口,RS232电缆与PC的串口连。
第二步,进入"开始"->"设置"->"控制面板"->"SET PG/PC Interface"。点选
“Access Point of the Application”=S7ONLINE(STEP7),“Interface Parameter Assignment”=PC Adapter (MPI)。
第三步,点“Properties”进入属性设置,MPI设置内容:选中“PG/PC is the only master on the bus”,其余内容沿用默认值,或根据CPU的状态变更。
Local Connection设置:COM Port=硬件连接的串口,Transmission Rate=PC Adapter的拨码位置。

确认后退出设置,如果上下位机参数一致的话,此时连机就会成功。