技术论坛

 回复:模拟信号接地问题?

返回主题列表
作者 主题
lushiao
新手

经验值:22
发帖数:20
精华帖:0
楼主    2003-07-10 16:56:23
主题:模拟信号接地问题?
我用的SM331 8*12bit 模块信号有时正常有时不正常,后来我把COMP-跟信号的M-接起来就好了,但我同时发现他们之间接电容也可以,是怎么回事??模块的COMP-端、各信号的M-端和模块24伏供电的M端之间电气上有什么关系??
谢谢!!
东方红一红
版主

经验值:16855
发帖数:6779
精华帖:50
    2003-07-21 22:00:06
精华帖  主题:回复:模拟信号接地问题?
对隔离输入模板,.摸板参考地Mana与CPU的电源地M没有电连接。因此Mana与M有电位差时,必须采用隔离输入模板。但是,如果电位差超过Eiso,则必须建立Mana与M之间的连接。对SIEMENS的模板,Eiso=75VDC或60VAC。
对非隔离输入模板,则必须建立Mana与M之间的连接。

为抑止信号地M-与Mana之间的共模干扰,不同传感器的接地方式不同,限于篇幅以及图解困难,难以细说。一般原则是,建立信号地与模板的地、模板地与(CPU)系统地的连接。如果有干扰环流,则将取消模板地与系统地的连接,让模拟地悬浮。另外,屏蔽推荐双端接地,如果有干扰环流,则改为单端。
知其道,用其妙!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。