主题:810d传输设置应注意端口号com1,com2 精华帖 
开始我用PCIN4.7通过九针串口传输数据,机床侧老是报传输0字节,各项设置都改了遍,也都不行。后来仔细看了简明调试手册,发现九针串口是被设置为COM2,而25针针式插头是COM1,在机床上设置成COM2后,就能传输数据了。以前的传输教程,都要求两边参数相同,其实COM口设置不一定相同,有些老式机器有两个串口,PC侧也要注意端口号。以上供参考。