| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
gaolei 游民 经验值:68 发帖数:46 精华帖:0 |
楼主
主题:请教个802D回参考点的问题?
有这样一个问题:正常情况都是按+方向键后,轴向+方向移动回参考点;这台车床却是按-方向键后,轴向+方向移动回参考点.这是怎么回事呢?需要改什么参数才能按+方向键回零呢?
|
|
123_123 至圣 经验值:10119 发帖数:2068 精华帖:3 |
楼
主题:回复:请教个802D回参考点的问题?
1. 参数设置
MD34010=0 正方向回参考点,MD34010=1方向回参考点 这个参数决定了你按那个键系统开始找回参考点 2. MD34050=0 零脉冲在减速开关外,MD34050=1零脉冲在减速开关内 决定寻找零脉冲的方向,如果是零,则减速到零后继续沿回参考点的方向找零脉冲,反之,则减速到零后沿回参考点的相方向找零脉冲. 可以肯定你的车床是负方向回参考点,按-方向键后,轴向+方向移动回参考点,有以下两种可能: 1. 轴已经在减速挡块上,而且零脉冲在减速挡快内,此时轴只会移动很短距离就可以找到零脉冲.说明机床没有问题. 2. 如果机床要移动很长距离才能找到零脉冲,而且速度很慢,说明减速开关损坏或与PLC定义相反. |