以MM440为例:(MM420和MM440区别DIN电源端)
端子5、9接启动按钮(常开),端子6、9接停止按钮(常闭)。
设定方案如下:
P0003=3
P0700=2
P0701=99
P0702=99
P0848=722.1
P1000=13 =13:频率设定用面板上的电动电位计(上下键)
P1001=0
P1002=0
P1016=2
P1017=2
P1020=722.0
P1021=52.2
P1031=1 MOP的设定值存储