主题:何时需要应用MM440的无速度反馈的矢量控制模式(SVC),如何应用?
问题: 何时需要应用MM440的无速度反馈的矢量控制模式(SVC),如何应用?
解答: 由于无速度反馈的矢量控制(SVC)能提供很高的动态和静态特性,因此在以下应用场合可以使用MM440的无速度反馈的矢量控制模式。 1) 要求很高的动态特性 2) 低速时要求提供大的输出力矩 3) 要求很精确的速度稳定性 4) 要求对电机提供很完善的保护 5) 要求很快的响应速度 由于SVC控制需要很精确的电机模型,因此SVC控制不能应用于以下一些场合: 1) 电机和变频器的额定功率比小于1比4 2) 电机运行最大频率超过200HZ 3) 同步电机和多电机传动 问题: 如何选择MM440的其它几套参数? 解答: MM440的很多参数都有索引号,它用来存储不同的参数值,这些不同的参数值可以通过如数字输入口(DI口)等进行选择。共有两种类型的参数:传动数据参数(DDS)和控制数据参数(CDS)。 大部分参数都有三个索引号,in000,in001和in002。缺省设定时in000的参数值有效。 可以通过参数P0810,P0811或P0820,P0821来选择这些不同索引号的值,如下表所示: P0810或P0820的值 P0811或P0821的值 0 0 Selects the DDS(CDS) in index 0 0 1 Selects the DDS(CDS) in index 1 1 0 Selects the DDS(CDS) in index 2 1 1 Also selects the DDS(CDS) in index 2 另外,可以通过参数P0809和P0819来实现所有传动数据参数(DDS)和控制数据参数(CDS)的复制,具体说明请参考MM440参数表。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
|