主题:s7300/400与智能从站的数据交换问题。 精华帖 
主站为S7400,从站为S7300,DP主从站之间的数据交换只能是I、Q、PI区吗?能否在M等区之间进行?
我是新手,但是我在努力。
Zane
版主

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
    2006-09-21 13:31:15
精华帖  主题:回复:s7300/400与智能从站的数据交换问题。
可以交换M和DB,但协议走的是S7协议,只能S7-400访问S7-300