XO 侠客 经验值:776 发帖数:156 精华帖:3 |
楼主
主题:FB41控制温度问题,着急
通过调节冷水阀门开度来控制温度,现场温度高于设定温度时阀门关小,现场温度低于设定温度时阀门开大。
我采用FB41,PI方式(设置p=2,I=30)。现在的问题是打自动后,现场温度高于设定温度时阀门总是关到0,低于设定时总是开到100。所以现场的几十个阀门要么状态是0,要么是100。甲方说我们把调节阀做成开关阀使了,要求当设定值和实时值接近时阀门有一个开度,不是全开和全关的状态。 我希望还是采用FB41调节,更换别的算法工作量太大没时间了。 希望各位兄弟姐妹指点一下