主题:奇怪的问题
有一个这样的网:有控制室A、控制室B、操作室C三处,A处有S7-400一台、WINCC两台接到HUB1,B处有S7-300一台、Wincc一台接到HUB2,C处有Wincc两台接到HUB3,HUB2通过光纤接到HUB1,HUB3也通过光纤接到HUB1,三处的五台Wincc运行的是相同的项目,现在使用中发现C处的两台Wincc能同时连到S7-400,也能同时连到S7-300,A处的Wincc能同时连到S7-400,但不能同时连到S7-300(A处的两台Wincc总只有一台能连S7-300,一台连了另一台就是灰屏,谁先连谁连上,先连的一退出,另一台马上就能在线)A、B、C三处的Wincc不会相互影响,IP地址没有错误和冲突。那位能帮忙分析一下,谢谢。
|