主题:MM440变频器
大家好:
我是第一次发言,我们单位用的变频器有一半是6SE6440的,其余的马上也要换成SIEMENS的了。我想问问大家:在控制回路不送电的情况下,直接送主回路的开关,这样会不会对变频器造成损坏?
我的一个440就是在这种情况下坏的,经过检查是主板坏了。
赖皮GO
yming
版主

经验值:138363
发帖数:23137
精华帖:880
    2006-10-18 20:08:34
精华帖  主题:回复:MM440变频器
楼上说的是一部分变频器采用此方式(一般是大功率的)。但是,功率很小的就没有采用限流电阻。有这种限流电阻的变频器在上电的时候,在几秒之内有接触器吸合的声音,如果没有吸合声音就不要用了,否则会烧掉电阻。
它的工作方式:先通过限流电阻对控制电路供电,自检没问题后,继电器闭合控制接触器闭合,IGBT加载电压。
我也见过设计“错误”的。为防止接触器线圈烧毁,在线圈回路串接了保险,结果保险烧断,导致尽管继电器闭合,但接触器未动作。变频器运转的时候,所有负载电流流过限流电阻,很快导致限流电阻烧断,控制回路失电。由于运转时发生,甚至导致IGBT烧毁。