技术论坛

 回复:我的MICROMASTER440在设备运行8个月时连续坏了2台

返回主题列表
作者 主题
黑小子
新手

经验值:1
发帖数:1
精华帖:0
楼主    2003-07-28 16:12:57
主题:我的MICROMASTER440
故障现象:在我司OCTIR 2500MM梳毛机上,设备在运行中出现报警,变频故障显示为:F001、F002(各一次),烧调频电源,烧的位置为三相输出的U相与制动B两个输出端口,为明显两端放电烧蕉现象及烧糊味。西门子厂家也没有明确的答案,请教各位大哥 ,可能原因?
kdrjl
版主

经验值:146145
发帖数:36656
精华帖:451
    2003-07-29 13:11:48
精华帖  主题:回复:我的MICROMASTER440在设备运行8个月时连续坏了2台
我的分析,仅供参考。
据我所知,西门子MM4的过流/过载保护有一个防护体系,在西门子网站应有资料下载,它是一个图表形式的说明,表明了各有关过流报警参数的等级关系。应该说,这种保护体系是很全面的。只要有一点不合适,系统就动作保护。理论上是安全的。
还据我所知,变频器的功率输出单元,现在都是IGBT组成的,它具有抗短路功能。但它对热过载无能为力。因此,使用IGBT需要严格的功率限制,而且必须配备良好的散热条件。否则,功率器件会烧坏。
基于上述两点,我认为可能的原因如下:
第一,系统可能工作于过载状态下,且时间超过了指标规定。
第二,系统的安装现场可能环境温度比较高,系统又工作于满载状态,功率器件散热条件太差,造成故障。
第三,装置内部的冷却风扇不工作。
第四,干扰严重造成电子板误触发,控制失控。装置在故障状态不能被封锁。
我是你的朋友