主题:315-2DP与ET200M
通过DP相连,CPU地址为2,ET200M地址为5,硬件上地址设置正确。
现象,在项目管理器里把软硬件组态好了以后,把SIMATIC300 STATION传给PLC,显示SF错误,ONLINE情况下,OB1不运行。 如果把HARDWARE再传一遍,则SF错误无,OB1可运行,现在再把SIMATIC300 STATION传给PLC,则重新有SF错误。 我原来以后,把SIMATIC300 STATION传给PLC一次,相当于软硬件组态都传一次,请问各位高手,这样正常吗? |
|
kinkin 版主 经验值:17816 发帖数:7352 精华帖:53 |
楼
主题:回复:315-2DP与ET200M
我想楼上的各位可能没有看清楚royal的问题:他通过HARDWARE下载+OB下载,没有问题,这样可以排除是组态和程序的问题。他只有在用STATION下载时才出现故障,SF灯亮。所以原因不是很明确。
我个人认为是不是royal并没有将HARDWARE进行“编译保存”,因此他的程序块内没有“SYSTEM BLOCKS”,所以才出现他所说的现象。请royal在试一试!