| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
autorun 新手 经验值:39 发帖数:19 精华帖:0 |
楼主
主题:请问如何将程序中修改的参数保存到共享DB块中,并断电后一段时间,再打开时DB块中的参数保持为修改后的值
我想设一个共享数据块DB作为程序中一些调节参数,在程序中对其所做的修改,在下次开机时能保持其修改后的值,请问DB块能长期断电保持数据吗?请大师们给以指教,或提供好方法,谢谢!
|
|
阿鸣 至圣 经验值:10986 发帖数:4233 精华帖:26 |
楼
主题:回复:请问如何将程序中修改的参数保存到共享DB块中,并断电后一段时间,再打开时DB块中的参数保持为修改后的值
简单地讲(仅供参考):
1.CPU314C-2DP中保持的数据块设置是灰色的,无法设置? 无后备电池与存储卡的情况可设置。如有后备电池与存储卡的情况,无论执行什么样的地参数化,所有数据块是保持的。用SF22“CREAT-DB”生成的数据块亦能保持(摘自西门子S7-300 硬件和安装)。总之,所有数据块是保持的。 2.我的DB1块中的调节参数,上电监视时有的参数显示为初始值,有的显示为0,而不是初始值15.0,请问这是怎么回事? 这个问题就不好回答了,可能与你的程序有关。 你可以这样试一试: 断电再通电,将PLC处于STOP状态,查看数据块是否被保持(初始值)。再将PLC置于RUN状态,查看数据块是应该与被保持(初始值)一样,否则就是你自己的事了。
一日三省吾身
|