技术论坛

 按照手册的启动步骤操作。回复:6RA70装置的参数配置

返回主题列表
作者 主题
yangtree
新手

经验值:6
发帖数:4
精华帖:0
楼主    2003-07-29 13:42:54
主题:请教Kdrjl 6RA70装置的参数配置
我用70直流装置带1台210A的直流电机(210A是电机电枢上的最大电流,电机输出功率约为420X210=88KW)。将直流电机作为立车的主轴电机,我头一次配70装置的参数,看过了电子说明书,请教Kdrjl是否按照说明书参数化的步骤进行配置参数。步骤
1。参数授权。2。装置额定电枢电流,额定励磁电流,我输入装置的实际值。
3,装置的供电电压(电枢回路电压和励磁回路电压是否为输出端子1C11D1和3C3D上的电压值)4。输出电流限幅P171P172和转矩限幅P180P181是否也应设置。谢谢!
kdrjl
至圣

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
    2003-07-29 19:08:25
精华帖  主题:按照手册的启动步骤操作。回复:6RA70装置的参数配置
在手册中,有一章“启动”,从“工厂复位”开始,一步一步往下走,直至优化步骤。即可完成简单的参数设置。并可以运行系统了。
电机参数(输入铭牌数据)应该是在参数P100开始往后,P100以前的参数,应该是装置的数据或电网电压数据。
天气太热了,又在家里懒得翻手册查,原谅。
另外,设置参数以前,一定要确认控制端子和主端子接线无误,再上电调试与设置参数。
祝你好运。
我是你的朋友
您收到0封站内信:
×
×
信息提示