主题:请教:F231故障
在未接电机的情况下,变频器上电显示F231,是哪里出了问题,该如何处理?
请高手指点。
海哥
侠圣

经验值:3792
发帖数:858
精华帖:94
    2003-08-01 08:54:28
精华帖  主题:回复:请教:F231故障
F231在MicroMaster Vector 操作手册上有。
原因:输出电流测试不平衡;校正操作:效验电机电缆和电机是否有短路和接地错误。
如果您这些都检查过了,那么,根据经验我认为是您的变频器内部检测电路出了问题。您可以先换个主板,上电看一看F231是否出现,如果还出现的话,那就是电源驱动板坏了。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。