主题:MM440变频器总报F002故障 故障代码:A910
同样的设备同样的工作特性70的变频器不报过电压而440的总报过电压且75KW绕线电机(转子被短接)还是轻载运行只有60A的运行电流报故障时电流也就波动到80A 将2172改为2000V 2173改为1000MS都不管用 问题比较棘手急待解决 特请教大家 谢谢
|
|
yming 版主 经验值:138365 发帖数:23138 精华帖:880 |
楼
主题:回复:MM440变频器总报F002故障 故障代码:A910
针对直流回路电压的问题,建议先仔细观察参数r0026Vdc的值和当时输入电压和工况来判断。不应随意提高参数P2172,何况也没用(越高Vdc控制器越不工作)。因为最大电压控制器的工作原理是:当直流回路电压超过门槛电压时,投入工作,所谓的投入工作也仅仅是提高一些频率,使转速不要下降得那么快,免得使大惯量负载拖动电机发电而已。
所以,你需要分清是电源电压过高,还是电机被拖动发电两种情况来处理。