主题:MM420如何调整参数以实现4-20MA电流方式模拟量输入?? 精华帖 
看了海哥3年前发的帖子:
[精] 主题:如何在MM4上实现4-20mA的模拟输入
很多用户跟我提出:原来用MM3的时候,参数表上都明白的标出4-20mA的模拟输入如何设定,其他品牌的变频器大多也都有这个参数,为什么SIEMENS MM4 没有4-20mA的模拟量输入?
其实,我们仔细研究一下MM4的操作手册并不难发现,MM4的设计非常之了不起!他给我们提供的是一个非常开放的编程平台。你所想要做到的事情,他几乎都能满足你(只是你要动脑筋哦!)。不要说是4-20mA,随便你是0-10mA也好、3-16mA也罢,他都能如你所愿。
请看一下,参数P0756-P0761,如果你是4-20mA的模拟输入,应作如下设定:
P0003=2
P1000=2
P0756[0]=2/3 (注意:要求端子板上的DIP开关也必须设定为ON)
P0757[0]=2
P0758[0]=0 (不动)
P0759[0]=8/10(不动)
P0760[0]=75/100(不动)
P0761[0]=2
我一直没看明白,象这句:“P0756[0]=2/3 (注意:要求端子板上的DIP开关也必须设定为ON)”,MM420上一共两个DIP开关,一个DIP2是调整50/60HZ用的,另一个DIP1是不让用的,难道就是将DIP1设为ON??
还有象2/3 ,8/10 ,75/100的含义是什么呢??
是2/3=0.66666666666
8/10=0.8
75/100=0.75 ,可以这样理解吗???
请各位高手赐教。
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
    2006-11-13 22:21:34
精华帖  主题:回复:MM420如何调整参数以实现4-20MA电流方式模拟量输入??
第一、这里说的DIP开关是在MM440的控制端子板上的。不是底板上的。左边的对应Ain1、右边的对应Ain2。
第二、海哥所说的是或者的意思。2/3的意思就是指可以设2或者3。其他类同。
第三、MM420没有电流模拟量输入的功能。要想使用此功能,需要自己在输入端子并联外接一个500欧电阻,使电流信号变成电压信号。然后通过参数P0757-P0760调整比例就可以了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
    2006-11-14 00:00:21
精华帖  主题:回复:MM420如何调整参数以实现4-20MA电流方式模拟量输入??
事实上MM420并不完全像你想象的那样。尽管BiCo功能很少,端子也少,它还有一些优点。
它的端子都是隔离的。因为没有接插件的控制端子板,故障率也少。也有PID控制器。
另外,MM440也是在内部加了一个电阻和开关。其实,电流模拟输入并不一定非得并联一个精确的电阻,只要是大约500欧的就行。然后用参数调整就可以达到精确值。因此,要注意,不管采用电压信号,还是电流信号,由于元件的误差存在,在使用模拟输入有精度要求的时候,一定要仔细调整那4个比例参数。
所以,一般优先考虑MM420,功能达不到再选其他。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?