 30kW的变频器驱动5.5kW的电机,对变频器是否影响

返回主题列表
作者 主题
SM AUTO
奇侠

经验值:8841
发帖数:1434
精华帖:16
楼主    2006-11-16 09:30:30
主题:30kW的变频器驱动5.5kW的电机,对变频器是否影响 精华帖 
最近有两台70型30kW的变频器,想试一下,没找到合适的电机,想用现有的5.5kW的电机试一下,不知对变频器是否有影响.清高手指教,多谢!
水影深渊
游民

经验值:56
发帖数:35
精华帖:2
    2006-12-17 15:01:49
精华帖  主题:回复:30kW的变频器驱动5.5kW的电机,对变频器是否影响
矢量控制的限制:
1 一台变频器控制多台电机的时候,不能用矢量控制
2 电动机容量和变频器要求配的容量之间最多差一个档次,比如7.5和5.5,不能7.5和3.7。
3 磁极数一般以2、4、6为宜,极数较多时要参考说明书。
4 特殊电机不能用矢量控制:力矩电机、深槽电机、双鼠笼电机。
SM AUTO
奇侠

经验值:8841
发帖数:1434
精华帖:16
    2006-12-19 18:39:30
精华帖  主题:回复:30kW的变频器驱动5.5kW的电机,对变频器是否影响
今天又试了一下,v/f控制,用90kW的装置驱动5.5kW电机,接通电源进行系统设置,进行到电机额定电流P102参数设置时,可输入的最小电流值是23.2A,即装置额定电流的1/8,电流再小装置就不认了。输入23.2后继续设置,最后P115=2,OK!按启动键,然后给定频率电机运行正常。看样子,v/f控制对电机是没有限制的,但对输入装置的电机额定电流是有限制的,即在系统设置时输入装置的电机额定电流应至少是变频器额定电流的1/8。