技术论坛

 回复:请问1平方铜导线最大能通多大安培电流?

返回主题列表


[/TABLE]
君子健行
作者 主题
淡蓝色
游士

经验值:230
发帖数:163
精华帖:1
楼主    2005-11-14 09:31:13
主题:请问1平方铜导线最大能通多大安培电流?
请问1平方铜导线最大能通多大安培电流?
-
君子健行
游士

经验值:246
发帖数:27
精华帖:1
    2005-11-14 14:06:11
精华帖  主题:回复:请问1平方铜导线最大能通多大安培电流?

导线载流量
[TABLE]
截面积(mm2)1.01.52.54610162535507095120150
电流(A)510152532506380100125160225250300
cjackie
新手

经验值:50
发帖数:43
精华帖:1
    2006-11-18 09:51:31
精华帖  主题:回复:请问1平方铜导线最大能通多大安培电流?
10下五,100上二; //指铝线,1平方*5=5A,
25、35,四三界;
70、95,两倍半;
穿管、温度,八九折;
裸线加一半,
铜线升级算。//一平方铜线按1.5平方铝线算:1.5*5=7.5A.