技术论坛

 关于profinet的几点问答——有兴趣的可以进来看下

返回主题列表
作者 主题
ihui
游士

经验值:250
发帖数:193
精华帖:2
楼主    2006-11-18 19:45:07
主题:关于profinet的几点问答——有兴趣的可以进来看下 精华帖 
1、用PROFINET集成现有的Interbus和PROFIBUS设备需要花费多少费用(特指硬件方面的价格)?

回答:

每一个现场总线系统的集成如PROFIBUS或Interbus集成在PROFINET,仅仅需要代理服务器设备。

2、以太网数据中VLAN标识在PROFINET中所起作用?

回答:

VLAN标识通常用于每个RT结构。NRT结构可以使用它。利用VLAN标识可能增加发送结构的优先级。通常为RT(0x8892)可充分区分我们新的以太网类型的优先级。除此之外,我们还可以使用VLAN标识确保与较旧的以太网转换器的互用性。

3、目前是否只有西门子的PLC具有PROFINET功能?

回答:

事实上,大约25家不同的供应商提供PROFINET产品及服务。预知更多详情请浏览www.profibus.com网站。

4、ERTEC400及ERTEC200芯片现都已推出了吗?通过什么渠道可以购买到此芯片?可否提供详细资料?

回答:

ERTEC400自2005年5月开始上市,ERTEC200将于2005年末与大家见面。这两款芯片均可以在SLC中国西门子有限公司购买到。请您与当地的SLC办事处联系。

5、PROFINET有没有在智能建筑与楼宇自控中的应用实例?

回答:

关于在智能建筑与楼宇自控应用中使用PROFINET还没有限定。

6、PROFINET设备只能从属于某一PROFINET控制器吗?不同控制器下的I/O设备能互通信息吗?是否已经有双口的I/O设备?可以用于从属于不同的控制网络?(如冗余结构的网络等)

回答:

与PROFIBUS相反,一个PROFINET I/O设备能够被分配到几个PROFINET I/O控制器。目前还不能实现不同控制器下的I/O设备互通信息,但这将是未来的目标。在未来的几年内,每一个PROFINET I/O设备都能够应用于冗余系统。

7、PROFINET作为工业以太网的一个发展和扩充,目前而言,是否也能像工业以太网一样构建环形网?如果能,是否可以构成冗余的双环形网络来保证自动化系统的可靠性?

回答:

PROFINET的优势之一就是它能够创建灵活的网络结构。你可以为你的网络选择依靠网络元件的长度,速度及布局。例如,假定光纤光学集成接口你能够延伸到设备之间300米的距离。额外的构成26千米的光纤光学距离就可能依靠使用光纤光学的类型及厂商。在一个电子网络中,两台设备之间最大的距离可达100米。目前能够实现构成冗余的双环形网络来保证自动化系统的可靠性。

8、以前的工业以太网(例如用CP343通讯模块互连几台S7300PLC)跟现在的PROFINET的最大区别是什么?

回答:

PROFINET是基于工业以太网。PROFINET I/O将工业以太网引入现场水平,因此你能够通过以太网直接与现场设备相互连接。PROFINET CBA支持分布式模块自动控制结构的构建。

以前的工业以太网典型的应用于PLC/PLC和PLC/HMI之间的通信,例如先前I/O设备不可能通过工业以太网进行通信。

9、如何把以前的工业以太网改造成PROFINET那样,要更换通讯模块和变换机吗?只要增加一个设备把PROFIBUS连到PROFINET上?

回答:

因此同样的网络基本组成元件(转换器,电缆,连接器)仍可以用于当今PROFINET中。

10、PROFINET支持冗余技术吗?

回答:

PROFINET可利用媒介冗余。系统冗余则在规格下。

11、SIEMENS PROFIBUS和PROFINET的无线传输方案请介绍详细一些。

回答:

西门子为能够使用PROFINET应用的工业以太网提供完整的无线传输产品(众所周知的SCALANCE W)。另外,西门子还通过无线链接PROFINET可能提供链接PROFIBUS。预知详情请点击以下链接:www.siemens.com/simatic-net。

12、每个代理服务器可接几个PROFIBUS设备?

回答:

在PROFINET标准中,对代理服务器能够连接的PROFIBUS设备数目没有限制。例如西门子产品支持64台PROFIBUS设备。

13、PROFINET怎样判断它是实时数据,还是非周期性数据?实数据传输与非周期性传输协议是否一致?

回答:

实时传输是传输在标准以太网规格标头的标识0x8892。这与传输是循坏还是非循环无关。实数据传输与非周期性传输可能同时存在于PROFINET网络。

14、芯片ERTEC400,ERTEC200有无datasheet提供?现在有无开发厂商?

回答:

点击以下链接参看相关文献:

http://www2.automation.siemens.com/profinet/html 76/produkte/ertec 400.htm和www.ad.siemens.de/csi_en/pnio-doc

15、开发出芯片产品,是通过CPCC认证和测试吗?

回答:

目前,PROFINET产品通过德国测试实验室ComDeC进行测试认证。其它测试实验室如德国的itm,美国的PIC现在正在准备他们的测试活动。该认证都要通过德国PNO认证办公室批准。

PROFIBUS国际组织拥有一个向用户和供应商提供技术支持的资格中心及测试实验室的步骤方案。并且,资格中心及测试实验室都应该经过质量管理测试。CPCC正在准备获得认证PROFINET资格中心的条件。一个测试实验室的建立除了需要广泛的知识和经验外,还需要必需的市场来运行独立的测试实验室。