楼主    2005-07-25 17:18:57
主题:DCS系统与PLC系统
请问各位高手,DCS系统与PLC系统有什么区别,
如何区分??谢谢
大家好!
猪也有理想
游侠

经验值:405
发帖数:126
精华帖:1
    2005-08-13 10:47:48
精华帖  主题:回复:DCS系统与PLC系统
DCS系统的软件,硬件的集成度较高,一般来说,一个项目(通常DCS的项目都比较大)只使用一个厂商的系统,如ABB,HONYWELL,AB等.
PLC系统,上下位机是相对独立的单元,你可以用西门子的plc做现场,使用intouch做上位机.因此plc的移植性相对来说比较高.
当然,目前二者都在相互渗透,DCS正在朝灵活,PLC则向高集成方向发展,由此有了下一代PCS的雏型.
就应用行业来说,国内的钢厂一般使用PLC,因为冷扎机一类的设备需要PLC的一些特性来控制.其他制造业建材,化工,则使用DCS相对多一些.
就地域而言,北方DCS的市场较大,重工业.南方则相反.
还有一点比较重要的,在做DCS项目时,由于是高集成系统,因此通讯不属于项目过程中考虑的问题.PLC首要问题就是通讯了.
花开堪折直须折,莫待无花空折枝......
展翅飞翔
侠圣

经验值:2861
发帖数:1276
精华帖:33
    2006-11-26 18:41:10
精华帖  主题:回复:DCS系统与PLC系统
主流的自动化生产商,尤其是又生产PLC又生产DCS的厂家都在作“融合”
--PLC和DCS的融合。
都是使用自己高端或最高端的PLC来作其DCS的硬件。
使用自有的组态软件(极个别会使用别的厂家OEM的组态软件);
加上一系列的软件组合来实现DCS的功能。
这种类型的DCS,典型的应包含以下组件:
A。硬件:
CPU一般使用自己高端或最高端的机型,冗余一般是必须的;
IO 站一般使用总线挂接的IO站。
B。网络:
典型的是三层架构,
CPU站到IO站之间使用现场总线;
CPU到计算机服务器使用工业以太网;
计算机客户到计算机服务器使用以太网。
C。软件:
组态监控软件一般使用自有品牌。
组态软件和硬件之间的通讯软件经常是必须的;
但是作的好的厂家应该是内置的,毕竟是自己的软件来连自己的硬件吗。
数据库是必配的,这点和基于PLC+HMI的工程习惯不大相同。
而且一般都是实时数据库。
Qiaopeng1231--乔鹏
展翅飞翔
侠圣

经验值:2861
发帖数:1276
精华帖:33
    2006-11-26 19:05:19
精华帖  主题:回复:DCS系统与PLC系统
举几个例子来讲下:
西门子的PCS7系统。
A.硬件部分:
CPU一般要求使用最高端的414-4H或417-4H,当然系统不要求冗余时也可以使用414-3以上的非冗余CPU。
B.网络部分:
CPU站到IO站之间使用冗余的Profibus DP总线。
IO站标准的使用ET200M,可以使用性价比很好的300系列IO模块。
防爆的可以使用ET200iSP。
CPU站一般称控制站,控制站到服务器之间使用工业以太网。
服务器必须使用CP1613网卡,而且一般是冗余的双网卡。
服务器和客户机之间使用以太网,目前也是冗余的,最早只能是单网非冗余的。
C.软件部分:
组态软件使用自己的WinCC。
WinCC和CPU通迅还需要SimaticNet通讯软件包,
主要是使用其中的S7-RedConnect组件授权。
数据库使用WinCC内置的SQL2000数据库。
西门子在标准SQL的基础上作了增强,但是一直还为人所诟病。
比如,WinCC内置的SQL数据归档限制为512个变量。
所以玩PCS7系统,你一般是要买归档变量升级包的。
可以升级到数千,数万直至1G个变量。
当然了,WinCC的点数表配就是64K点的,也有大点数的授权版本,
不随WinCC零售版本出售,但是在PCS7中有100K,150K,250K的大点数授权。